Netzwerkvariable

ulshoefer
2018-01-23
2018-01-30
  • ulshoefer - 2018-01-23

    Hallo,
    ich habe den Variablen-Austausch zwischen zwei CODESYS V3 System getestet. Hat ohne Probleme funktioniert.
    Jetzt wollte ich den Austausch zwischen einer CODESYS und einer Beckhoff (TwinCAT) Steuerung ausprobieren.
    Leider funktioniert das nicht. Bei Beckhoff wird das EAP (EtherCAT Automation Protokoll) verwendet. Was bei
    3S verwendet wird weiß ich nicht.
    Frage wie funktioniert der Datenaustausch dieser beiden (CODESYS basierenden) System?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2018-01-27

    Hallo,

    ist das Twincat V2 oder 3?
    EAP wird noch nicht unterstützt, zu wenige Anfragen bisher.
    die OSCAT libs bringen ja auch Netzwerk Variablen FB'S für verschiedene Hersteller, das sollte für CODESYS und Twincat
    eventuell verfügbar sein.

    Ne andere Option ist sicher OPCUA - die RTE hat einen integrierten OPCUA Server der über die Symbohlkonfig konfiguriert wird.
    Dann müsste es in Twincat einen OPCUA Client geben, darüber könnte man dann sehr schick Variablen austauschen.

    Grüße
    Edwinn

     
  • ulshoefer - 2018-01-30

    Hallo,
    es geht hierbei um TwinCAT V3.
    Danke für die Antwort.
    Grüße
    Rainer

     