Hallo Paul,
ich betreibe schon seit einiger Zeit zwei BK9000 an einem RasPi. Du kannst sie einfach als Slave an einen ModBus-Master anhängen und dann einfach die IP-Adresse einstellen. Die Einstellung der IP-Adressen am BK9000 ist im Handbuch von Beckhoff beschrieben. Das geht mit der Konfigurationssoftware (KS2000) von Beckhoff, die ist aber kostenpflichtig. Es geht aber auch über arp- Befehle, wie seht im Handbuch.
Reinhard
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo!
Hat jemand den Beckhoff Modbus TCP Buskoppler EK9000 erfolgreich in Codesys eingebunden?
kann da keine Defintionsdateien im Netz finden.
Danke für jeden Tipp!
Paul
Hallo Paul,
ich betreibe schon seit einiger Zeit zwei BK9000 an einem RasPi. Du kannst sie einfach als Slave an einen ModBus-Master anhängen und dann einfach die IP-Adresse einstellen. Die Einstellung der IP-Adressen am BK9000 ist im Handbuch von Beckhoff beschrieben. Das geht mit der Konfigurationssoftware (KS2000) von Beckhoff, die ist aber kostenpflichtig. Es geht aber auch über arp- Befehle, wie seht im Handbuch.
Reinhard
Hallo Paul,
Korrektur , habe übersehen, dass du EK9000 hast und nicht BK9000.
Meine BK sind für K-Busklemmen, deine für E-Busklemmen.
Schade das ich nicht helefen konnte
Reinhard
Danke Reinhard, das hilft mir schon mal weiter
Lg
Paul