Hallo,
ich habe mir einen Feldbuskoppler (BK1120) mit zwei Busklemmen KL1809 (8 digitale Eingänge) und eine KL2809 (8 digitale Ausgänge) zugelegt.
Die Einbindung über den EtherCAT Master hat alles geklappt. Die PI kommuniziert mit allen.
Meine Frage, wie müssen die Ein- bzw. Ausgangsvariablen für die Klemmen in CODESYS deklariert werden?
Danke für eure Hilfe
Mathias
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
du musst beim Beckhoff Support die MDP Variante dieser Klemme anfragen.
Die ist leider nicht bei den anderen ESI files mit dabei, weil die von Twincat nicht benötigt werden.
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich habe mir einen Feldbuskoppler (BK1120) mit zwei Busklemmen KL1809 (8 digitale Eingänge) und eine KL2809 (8 digitale Ausgänge) zugelegt.
Die Einbindung über den EtherCAT Master hat alles geklappt. Die PI kommuniziert mit allen.
Meine Frage, wie müssen die Ein- bzw. Ausgangsvariablen für die Klemmen in CODESYS deklariert werden?
Danke für eure Hilfe
Mathias
Hallo,
du musst ein Mapping anlegen.
Dann kannst du die Variablen in deinem Programm verwenden.
Grüße
plcmax
Hallo plcmax,
danke für die schnelle Antwort. Du hast mir prima geholfen. Jetzt komme ich weiter.
Viele Grüße
Mathias
Hi,
alter Thread, aber wo habt ihr die XML Dateien für z.B. das KL1809 her?
Dank im Voraus!
Hi,
du musst beim Beckhoff Support die MDP Variante dieser Klemme anfragen.
Die ist leider nicht bei den anderen ESI files mit dabei, weil die von Twincat nicht benötigt werden.
Grüße
Edwin