Danke für ihre schnelle Rückmeldung.
Mit permanent verbunden meine ich, das ein Windows PC mit Internet explorer ununterbrochen die Webvisu anzeigt. ohne standby
Danke für ihre schnelle Rückmeldung.
Mit permanent verbunden meine ich, das ein Windows PC mit Internet explorer ununterbrochen die Webvisu anzeigt. ohne standby
Device:
Name: CODESYS Control for PFC200 SL
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien: Steuerungen (SPS)
Typ: 4096
ID: 0000 0013
Version: 3.5.12.10
Bestellnummer: ???
Beschreibung: CODESYS V3 Soft-PLC für Wago PFC200 ohne harte Echtzeitgarantien.
Ethernet
Name: Ethernet
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien: Ethernet Adapter, Ethernet Adapter, Ethernet Adapter
Typ: 110
ID: 0000 0002
Version: 3.5.11.0
Bestellnummer: -
Beschreibung: Ethernet Link.
Keine neuere Version gefunden
Modbus Master
Name: Modbus TCP Master
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien: Modbus TCP Master
Typ: 88
ID: 0000 0003
Version: 3.5.11.0
Vergessen auf 12.0 zu aktualisieren
Modbus Slave:
Name: Modbus TCP Slave
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien: Modbus TCP Slave
Typ: 89
ID: 0000 0005
Version: 3.5.12.0
Bestellnummer: -
Beschreibung: Ein Geraet, dass als Modbus Master für Ethernet konfiguiert wird.
PFC 200 BUS
Name: Wago PFC200 interner Bus
Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Kategorien:
Typ: 288
ID: 0000 0001
Version: 3.5.12.0
Beschreibung: Wago PFC200 interner Bus
-Auf der Konfigurationsseite unter "Diagnostic" gibt es nur 1 eintrag:
Thu Mar 08 2018 23:15:07.000000 init: System Booted
-Ich habe versucht den Logger zu aktivieren. Entweder ich habe es noch nicht richtig verstanden, wie es geht, oder es geht nicht.
wenn ich in Putty den befehl " /etc/CODESYSControl_User.cfg" eingebe, kommt folgenes:
root@PFC200-41F00B:~ /etc/CODESYSControl_User.cfg
-bash: /etc/CODESYSControl_User.cfg: Permission denied
-Ich lade mal das komplette aktuelle Projekt hoch.
-Ich bin wirklich sehr interessiert das problem zu beheben, da es echt nervig ist, wenn auf einmal nichts mehr geht.
-Hier der Link zum Download des Projekt (Microsoft OneDrive)
https://1drv.ms/u/s!AgqFxvUP9G0Uj4ho87fefcE5h4-qFA m
Die Version 3.5.12.10 scheint noch schlechter zu funktionieren.
eben war die runtime wieder fest, nach nur 6 tagen.
kann ich da noch irgendwas machen, außer schon wieder auf eine andere Steuerung umzubauen?
als anhang den log und ein Bild vom Task Manager (Linux)
29.03.18.txt [4.39 KiB]
kurz mal eine Rückmeldung zu meinem Problem.
Ich habe nun das komplette projekt ohne "kopieren einfügen" neu geschrieben, incl. Visu.
Seit dem Läuft alles ohne Probleme...…
es muss als irgend eine Problem mit dem Projekt gewesen sein....
vielleicht war es auch das 1000 mal löschen und neugestalten der Visu die das Problem verursacht hat.