Immer wieder hängt sich bei mir die Runtime auf

almot89
2017-09-25
2018-08-27
<< < 1 2 (Page 2 of 2)
  • almot89 - 2018-03-24

    Danke für ihre schnelle Rückmeldung.
    Mit permanent verbunden meine ich, das ein Windows PC mit Internet explorer ununterbrochen die Webvisu anzeigt. ohne standby

    Device:

    Name: CODESYS Control for PFC200 SL
    Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kategorien: Steuerungen (SPS)
    Typ: 4096
    ID: 0000 0013
    Version: 3.5.12.10
    Bestellnummer: ???
    Beschreibung: CODESYS V3 Soft-PLC für Wago PFC200 ohne harte Echtzeitgarantien.

    Ethernet

    Name: Ethernet
    Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kategorien: Ethernet Adapter, Ethernet Adapter, Ethernet Adapter
    Typ: 110
    ID: 0000 0002
    Version: 3.5.11.0
    Bestellnummer: -
    Beschreibung: Ethernet Link.

    Keine neuere Version gefunden

    Modbus Master

    Name: Modbus TCP Master
    Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kategorien: Modbus TCP Master
    Typ: 88
    ID: 0000 0003
    Version: 3.5.11.0

    Vergessen auf 12.0 zu aktualisieren

    Modbus Slave:

    Name: Modbus TCP Slave
    Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kategorien: Modbus TCP Slave
    Typ: 89
    ID: 0000 0005
    Version: 3.5.12.0
    Bestellnummer: -
    Beschreibung: Ein Geraet, dass als Modbus Master für Ethernet konfiguiert wird.

    PFC 200 BUS

    Name: Wago PFC200 interner Bus
    Hersteller: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kategorien:
    Typ: 288
    ID: 0000 0001
    Version: 3.5.12.0
    Beschreibung: Wago PFC200 interner Bus

    -Auf der Konfigurationsseite unter "Diagnostic" gibt es nur 1 eintrag:
    Thu Mar 08 2018 23:15:07.000000 init: System Booted

    -Ich habe versucht den Logger zu aktivieren. Entweder ich habe es noch nicht richtig verstanden, wie es geht, oder es geht nicht.

    wenn ich in Putty den befehl " /etc/CODESYSControl_User.cfg" eingebe, kommt folgenes:

    root@PFC200-41F00B:~ /etc/CODESYSControl_User.cfg
    -bash: /etc/CODESYSControl_User.cfg: Permission denied

    -Ich lade mal das komplette aktuelle Projekt hoch.

    -Ich bin wirklich sehr interessiert das problem zu beheben, da es echt nervig ist, wenn auf einmal nichts mehr geht.

    -Hier der Link zum Download des Projekt (Microsoft OneDrive)
    https://1drv.ms/u/s!AgqFxvUP9G0Uj4ho87fefcE5h4-qFA m

    IMG: Unbenannt.JPG

     
  • almot89 - 2018-03-29

    Die Version 3.5.12.10 scheint noch schlechter zu funktionieren.
    eben war die runtime wieder fest, nach nur 6 tagen.

    kann ich da noch irgendwas machen, außer schon wieder auf eine andere Steuerung umzubauen?

    als anhang den log und ein Bild vom Task Manager (Linux)

    IMG: Unbenannt2.JPG

    29.03.18.txt [4.39 KiB]

     
  • almot89 - 2018-08-27

    kurz mal eine Rückmeldung zu meinem Problem.

    Ich habe nun das komplette projekt ohne "kopieren einfügen" neu geschrieben, incl. Visu.

    Seit dem Läuft alles ohne Probleme...…

    es muss als irgend eine Problem mit dem Projekt gewesen sein....

    vielleicht war es auch das 1000 mal löschen und neugestalten der Visu die das Problem verursacht hat.

     
<< < 1 2 (Page 2 of 2)