puh.... nach meiner Erfahrung ein ziemlicher Alptraum die Dinger zu konfigurieren.
Wenn es schon KBus Scheiben sein müssen dann würde ich eher BK1120 oder BK1150 verwenden.
Kannst du wenigsten die Module scannen.
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi,
also wenn du wählen kannst zwischen KBUS und Ethercat würde ich immer
Ethercat verwenden.... ist schneller und komfortabler - also EKxxxx und EL Klemmen!
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallihallo,
ich würde gerne eine BK9000 am RPI per Modbus anschließen.
Wie kann ich aber die BK9000 in Codesys einfügen.
Gibt es eine passende XML?
Hier wurde schon so was ähnliches gefragt:
1. https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6308#p12766
2. https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6258#p13941
Danke und Grüße,
wayne
Hi,
puh.... nach meiner Erfahrung ein ziemlicher Alptraum die Dinger zu konfigurieren.
Wenn es schon KBus Scheiben sein müssen dann würde ich eher BK1120 oder BK1150 verwenden.
Kannst du wenigsten die Module scannen.
Grüße
Edwin
Alles klar!
Das ist mal eine konkrete Aussage.
Dann werde ich mir die BK1xxx organisieren. Oder doch EK1xxx?!
Danke und schönen Feiertag,
wayne
Hi,
also wenn du wählen kannst zwischen KBUS und Ethercat würde ich immer
Ethercat verwenden.... ist schneller und komfortabler - also EKxxxx und EL Klemmen!
Grüße
Edwin
...dann werd' ich wohl die EKxxx besorgen...
Danke und viele Grüße,
wayne