Habe an meiner Wago 750-841 eine Busverlängerung im Einsatz ( 15m Verlängerung ) an der ich die Wago 750-641 Klemme mit Pt100 Sensor angeschlossen habe. Jedoch bekomme
ich keinen Wert wiedergegeben!
Wenn ich mit Wago Check die Klemme auslese habe ich zwar einen passenten Wert, aber in Codesys 2.3 steht nur ???
Ich habe im Anhang einen Screenshot eingefügt worauf dies ersichtlich sein sollte!
Danke schon mal für eure Bemühung!
Stefan
PS: wie kann ich die nicht mehr verwendeten Variablen löschen???
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Ja hab noch 7 Stück 750-402 und 6 Stück 750-502 welche ohne Probleme funktionieren!
Die Zuweisung hätte ich eigentlich nicht geändert, wenn wir das gleich meinen.
Die Klemme hat schon funktioniert, mit der gleichen Einstellung.
Also ich habe einfach die Klemme in einem Subverteiler untergebracht ( weil ich keine Kabel mehr zur zentralen Steuerung bringe)
und die Position der Klemme in der Steurung geändert.
Seit dem zeigt sie mir keinen wert mehr an!
Leider bin ich in noch etwas unbeholfen mit der Steuerung!
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Lekta hat geschrieben:
Die Zuweisung hätte ich eigentlich nicht geändert, wenn wir das gleich meinen.
Die Klemme hat schon funktioniert, mit der gleichen Einstellung.
Also ich habe einfach die Klemme in einem Subverteiler untergebracht ( weil ich keine Kabel mehr zur zentralen Steuerung bringe)
und die Position der Klemme in der Steurung geändert.
Seit dem zeigt sie mir keinen wert mehr an!
Position verändert --> Adresse verändert --> CoDeSys Adresse berechnen aufrufen/prüfen.
Gruß Karl
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Zur Normierung des Wertes kann die Funktion AI_TEMP aus der Bibliothek HVAC verwendet werden.
Die Bibliothek und die dazugehörige Dokumentation findest Du unter der Internetadresse: http://www.wago.de/catalogue/downloadSe ... howAppnote
Viel Erfolg
Martin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
du schreibst, dass der Wert in der Visualisierung nicht richtig angezeigt wird.
Hast Du in der Visu im Feld "Text" folgenden Platzhalter angegeben? "%2.1f"
Bedeutet, dass die bein "Variablen / Textausgabe" angegebene Real Variable mit zwei Vorkomma- und einer Nachkommastelle angezeigt wird.
Anstelle die Screenshots einzustellen, ist es evtl. einfacher einmal Dein Programm einzustellen. Die Datei mit der Endung *.PRO reicht
Würde die Suche nach Deinem Problem vereinfachen.
Gruß
Martin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Karl, hab gerade versucht deinen Vorschlag umzusetzen, hat aber leider keinerlei Erfolg gebracht.
Meine Visu hat sich nicht verändert! schön langsam bin ich etwas deprimiert auf Grund dieses Problem.
Grüße Stefan
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Habe an meiner Wago 750-841 eine Busverlängerung im Einsatz ( 15m Verlängerung ) an der ich die Wago 750-641 Klemme mit Pt100 Sensor angeschlossen habe. Jedoch bekomme
ich keinen Wert wiedergegeben!
Wenn ich mit Wago Check die Klemme auslese habe ich zwar einen passenten Wert, aber in Codesys 2.3 steht nur ???
Ich habe im Anhang einen Screenshot eingefügt worauf dies ersichtlich sein sollte!
Danke schon mal für eure Bemühung!
Stefan
PS: wie kann ich die nicht mehr verwendeten Variablen löschen???
Moin.
... Mehr Input.
Wenn du mit IO Check die Temperaturen "sehen" kannst, liegt der Fehler in meist in der Adressierung;
Wie führst du deine Zuweisungen aus?
Läuft das Programm soweit? (Werden Ausgänge geschaltet?)
Gruß schuero
Hallo
Ja hab noch 7 Stück 750-402 und 6 Stück 750-502 welche ohne Probleme funktionieren!
Die Zuweisung hätte ich eigentlich nicht geändert, wenn wir das gleich meinen.
Die Klemme hat schon funktioniert, mit der gleichen Einstellung.
Also ich habe einfach die Klemme in einem Subverteiler untergebracht ( weil ich keine Kabel mehr zur zentralen Steuerung bringe)
und die Position der Klemme in der Steurung geändert.
Seit dem zeigt sie mir keinen wert mehr an!
Leider bin ich in noch etwas unbeholfen mit der Steuerung!
Hi
Position verändert --> Adresse verändert --> CoDeSys Adresse berechnen aufrufen/prüfen.
Gruß Karl
Hallo Karl
Hat nicht so ganz funktioniert!
Hab die Adressen neu berechnet, nun zeigt mir die Visu statt wie bisher immer +5 Grad nun 0 Grad an, stimmt zur zeit auch annähernd.
Aber ich habe noch immer die drei ? im Programm stehen!
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
falls möglich bitte einmal Dein Programm und einen Screenshot des mit I/O Check ausgelesenen Aufbaus als Datei anhängen.
Gruß
Martin
Hallo
hab den Knoten schon vor ein paar Tagen ausgelesen, am Aufbau hat sich aber nichts verändert!
Die Klemme sitzt an 63ter Stelle!
Knoten1.pdf [192.71 KiB]
Hi
63 Klemmen !
Nur mal so als Anmerkung
Du weist eigentlich schon, dass es auch:
Anstelle 8 x 2DI --> 1x 16DI
Anstelle 8 x 2DO --> 1x 16DO
==> 14 Klemmen weniger
Wie hast du die Adressen definiert ?
Gehe doch mal unter "Steuerungskonfiguration" was du Onlinemäßig für Werte reinbekommst ?
Andere Möglichkeit, stelle mal dein Programm hier herein.
Irgendwie können wir hier sonst nur herum-rätseln.
Gruß Karl
Ja es ist mir schon bewusst das es ein paar Klemmen sind!
Aber nachdem ich ein armer Hausbauer bin, musste ich dass nehmen was ich GÜNSTIG bekommen kann.
Die Adressen habe ich nicht wirklich separat definiert, habe nur die Klemmen benannt und es hat bis her alles funktioniert.
Bin leider noch weit entfernt mit Codesys perfekt zu arbeiten.
Die Klemme liefert online einen wert von 11 bzw 12. siehe Anhang
Bezüglich Programm einstellen, soll ich einen RAR Datei daraus machen?
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
der aktuell anstehende Wert von "11" bedeutet, dass die aktuelle Temperatur 1,1 ° beträgt.
Siehe hierzu auch die Doku des des750-461, welche unter folgender Internetadresse zu finden ist:
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00_0de.pdf
Die Übersicht über die verfügbare Doku findest Du hier:
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... Automation
Zur Normierung des Wertes kann die Funktion AI_TEMP aus der Bibliothek HVAC verwendet werden.
Die Bibliothek und die dazugehörige Dokumentation findest Du unter der Internetadresse:
http://www.wago.de/catalogue/downloadSe ... howAppnote
Viel Erfolg
Martin
Hi
Richtig.
Oder du nimmst den Wert mal 0.1
Hierfür eine Funktion zu verwenden denke ich ist "Overdrest".
Aber jeder wie er es mag.
Gruß Karl
Hi
11 --> 1.1°C --> Könnte doch schon mal passen.
Erwärme doch mal den Sensor.
Reagiert er darauf.
Falls Ja, arbeitet deine Klemme/Sensor.
Weichen diese Werte in der Visu ab ?
Gruß Karl
Hallo Martin
Habe es nun mit deiner Idee versucht, nun zeigt die Klemme in der Steuerungskonfig die richtige Temperatur an.
Aber noch immer nicht in der Visu.
Bin drauf gekommen das der Baustein Fb_DampedOutsideTemperature ja eine REAL Variable brauch, ich aber eine INT einspeisen wollte.
Hab nun einen Baustein gesucht um diesen umzuwandeln, funktioniert aber nicht so richtig!
Hallo Stefan,
du schreibst, dass der Wert in der Visualisierung nicht richtig angezeigt wird.
Hast Du in der Visu im Feld "Text" folgenden Platzhalter angegeben? "%2.1f"
Bedeutet, dass die bein "Variablen / Textausgabe" angegebene Real Variable mit zwei Vorkomma- und einer Nachkommastelle angezeigt wird.
Anstelle die Screenshots einzustellen, ist es evtl. einfacher einmal Dein Programm einzustellen. Die Datei mit der Endung *.PRO reicht
Würde die Suche nach Deinem Problem vereinfachen.
Gruß
Martin
Hallo Martin
Hab einen fertigen Balken, welche in Codesys vorhanden ist eingefügt und Ihn meinen Anforderungen angepasst!
Mit Platzhalter kenn ich mich noch nicht so wirklich aus! Habe im Anhang mal mein Programm zur Steuerung eingefügt.
Hoffe das man den "Fehler" findet.
Grüße Stefan
Haussteuerung Vers. 5.rar [80.6 KiB]
Hi
Erzeuge doch mal unter "Globalen Variablen" eine Valiable.
Diese läßt du dir im Balken anzeigen.
Verändere mal den Wert und beobachte die sich veränderte Balkenanzeige.
Von dieser Funktionierenden "Basis" teste dich schrittweise vor.
Gruß Karl
Mahlzeit
Karl, hab gerade versucht deinen Vorschlag umzusetzen, hat aber leider keinerlei Erfolg gebracht.
Meine Visu hat sich nicht verändert! schön langsam bin ich etwas deprimiert auf Grund dieses Problem.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
kann Deine angehangene rar Datei nicht öffnen. Bekomme einen CRC Fehler.
Bitte stelle die pro Datei ungepackt zur Verfügung.
Das Problem sollte doch zu lösen sein.
Gruß
Martin
Hallo Karl
Die Datei ist zu groß um sie unenpackt upzuloaden!
Hab mal als ZIP gepackt!
Grüße Stefan