Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

PFC200 mit Klemmenbusverlängerung 750-627 und 750-628

GordiTron
2017-11-24
2017-11-24
  • GordiTron - 2017-11-24

    Hallo, mal eine Frage in die Runde!
    funktioniert die Klemmenbusverlängerung 750-627 und 750-628 mit der CoDeSys PFC200 Runtime?
    Danke

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2017-11-24

    Hallo,
    ja sollten gehen.
    Ein Kunde hat uns freundlicherweise die Rückmeldung gegeben, das diese funktionieren mit dem PFC200 und CODESYS V3.
    Grüße
    Edwin

     

Log in to post a comment.