Ich habe zwei PB Module SDPL-0404D-1003[1] der Firma Turck an einer CIF50-PB angeschlossen und die entsprechenden GSD Dateien in CoDeSys 2.3 eingebunden.
Mein Problem:
Die PB-Module haben jeweils 4 digitale Ein- & 4 Ausgänge, laut Fa. Turck soll ich als E/A Module "8Bit Digitale Inputs" und "8Bit Digitale Outputs" auswählen.
Wenn ich nun das Programm lade, sehe ich in CoDeSys nur Veränderungen auf Bit 0 und Bit 2, Bit 1 und Bit 3 passiert nichts. Nach dem E/A-Monitor des Hilscher-Tools passiert aber wohl doch etwas auf dem Bus.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich die Eingänge mit Bit 1 und Bit 3 ansprechen/auslesen kann?
Nachtrag: Im Datenblatt habe ich folgenden Satz gefunden:
"Koppelmodulparameter Byte-Alignment aktiv.
Es werden jeweils 1 Byte Ein- und 1 Byte Ausgangsdaten gemappt."
Habe mein Problem gelöst.
Das Problem war eine Einstellung unter "Zielsystemeinstellungen -> Allgemein -> Nicht verwendete I/O's aktualisieren".
Jetzt sehe ich Aktivitäten auf allen Eingängen.
Gruß,
Oliver
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Ich habe zwei PB Module SDPL-0404D-1003[1] der Firma Turck an einer CIF50-PB angeschlossen und die entsprechenden GSD Dateien in CoDeSys 2.3 eingebunden.
Mein Problem:
Die PB-Module haben jeweils 4 digitale Ein- & 4 Ausgänge, laut Fa. Turck soll ich als E/A Module "8Bit Digitale Inputs" und "8Bit Digitale Outputs" auswählen.
Wenn ich nun das Programm lade, sehe ich in CoDeSys nur Veränderungen auf Bit 0 und Bit 2, Bit 1 und Bit 3 passiert nichts. Nach dem E/A-Monitor des Hilscher-Tools passiert aber wohl doch etwas auf dem Bus.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich die Eingänge mit Bit 1 und Bit 3 ansprechen/auslesen kann?
Nachtrag: Im Datenblatt habe ich folgenden Satz gefunden:
"Koppelmodulparameter Byte-Alignment aktiv.
Es werden jeweils 1 Byte Ein- und 1 Byte Ausgangsdaten gemappt."
Related
Talk.ru: 1
Heyo,
Habe mein Problem gelöst.
Das Problem war eine Einstellung unter "Zielsystemeinstellungen -> Allgemein -> Nicht verwendete I/O's aktualisieren".
Jetzt sehe ich Aktivitäten auf allen Eingängen.
Gruß,
Oliver