Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched.
Close
Ich habe seit dem update auf 3.5 SP8 ein Problem mit der Softmotion Steuerung.
Beim Laden auf den Raspberry kommt immer die Fehlermeldung: verzeichniseinträge konnten nicht übertagen werden.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung bereit.
Danke!
Gruß
Reini
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
wenn dieser auf eins steht dann versucht CODESYS alle Dateien die runterkommen in /root/PlcLogic zu kopieren
(der Fehlermeldung nach scheint bei CODESYS diese Verzeichnisse nicht anegen zu dürfen / Rechte was auch immer.. das Problem sein könnte)
/root/PlcLogic/
ac_persistence
alarms
Application
_cnc
trend
visu
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi,
nur mal so als test,
ändere doch mal in /etc/CODESYSControl.cfg
PlcLogicPrefix=1
dann SPS neu starten oder Pi neu booten und dann nochmals versuchen.
Kannst auch mal mit dem CODESYS SPS File browser schauen ob du in dieses PlcLogic Verzeichnis reinschauen kannst und
ob du darin Files schreiben kannst (mit dem CODESYS File browser geht's sehr komfortabel denke ich)
Grüße
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Ich habe seit dem update auf 3.5 SP8 ein Problem mit der Softmotion Steuerung.
Beim Laden auf den Raspberry kommt immer die Fehlermeldung: verzeichniseinträge konnten nicht übertagen werden.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung bereit.
Danke!
Gruß
Reini
Hi,
hm.. kommt bei mir nicht so,
kannst du bitte schauen wie bei die folgender Eintrag im Konfig /etc/CODESYSControl.cfg File steht?
[SysFile]
FilePath.1=/etc/, 3S.dat
PlcLogicPrefix=0
wenn dieser auf eins steht dann versucht CODESYS alle Dateien die runterkommen in /root/PlcLogic zu kopieren
(der Fehlermeldung nach scheint bei CODESYS diese Verzeichnisse nicht anegen zu dürfen / Rechte was auch immer.. das Problem sein könnte)
/root/PlcLogic/
ac_persistence
alarms
Application
_cnc
trend
visu
Grüße
Edwin
Hi,
bei mir steht "PlcLogicPrefix" auf 0.
[SysFile]
FilePath.1=/etc/, 3S.dat
PlcLogicPrefix=0
Vielleicht jemand einen anderen Tip oder das selbe Problem?
Gruß
Reini
Hi,
nur mal so als test,
ändere doch mal in /etc/CODESYSControl.cfg
PlcLogicPrefix=1
dann SPS neu starten oder Pi neu booten und dann nochmals versuchen.
Kannst auch mal mit dem CODESYS SPS File browser schauen ob du in dieses PlcLogic Verzeichnis reinschauen kannst und
ob du darin Files schreiben kannst (mit dem CODESYS File browser geht's sehr komfortabel denke ich)
Grüße
Edwin
Hi,
hab das Image neu eingespielt und den Speicher auf der SD erweitert, jetzt funktioniert wieder alles!
Danke für eure Unterstützung!
LG
Reini