Eine angepasste Version des Beispielprojekts "PosControl" funktioniert auf Raspberry + EtherCat EK1100 + Schrittmotorklemme EL7037 (angepasste Gerätebeschreibung notwendig). Über die Visualisierung kann ich den Schrittmotor betreiben. Was ich nicht zu Laufen bringe, ist die Inbetriebnahme SM_Drive_PosControl --> Inbetiebnahme.
Hat leider etwas länger gedauert. Inzwischen habe ich die Inbetriebnahme über SMC_StartupDrive mit zugehörigem Visualisierungstemplate durchgeführt.
Das Projektarchiv mit Dokumentation kann ich gerne im Forum bereitstellen.
Vorher möchte ich aber das Problem mit der Gerätebeschreibung für die Klemme EL7037 klären und hoffe auf deine Hilfe.
Die Gerätebeschreibung "Beckhoff EL7xxx.xml" führt mit CODESYS zu einer fehlerhaften Kanalzuweisung im EtherCat E/A-Abbild. Der Kanal "Velocity" wird auf eine falsche Adresse gelegt. Als Notlösung habe ich die XML Datei für die EL7037 händisch angepasst und die Revisionsnummer auf einen hohen Wert gesetzt. Das ist eine sehr schlechte Lösung die ich nicht in Umlauf bringen möchte.
Entweder ist die originale Beckhoff Gerätebeschreibung fehlerhaft oder die Interpretation der Datei durch CODESYS. Eine nachhaltige Lösung müsste hier ansetzen. Kannst du einen Blick auf die Gerätebeschreibung werfen? Für das Projektarchiv und die gepatchte Gerätebeschreibung kann ich dir gerne einen Link senden.
Gruß
Kurt
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ja schick bitte Projektarchiv ans Store -> Meine Frage -> Bugreport
und bitte die Details (auch welche Version du verwendest usw) beschreiben..
Grüße
Edi
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
Eine angepasste Version des Beispielprojekts "PosControl" funktioniert auf Raspberry + EtherCat EK1100 + Schrittmotorklemme EL7037 (angepasste Gerätebeschreibung notwendig). Über die Visualisierung kann ich den Schrittmotor betreiben. Was ich nicht zu Laufen bringe, ist die Inbetriebnahme SM_Drive_PosControl --> Inbetiebnahme.
Status: SMC_AXIS_STATE.power_off
Einschalten
Status: SMC_AXIS_STATE.stopping
Fehler: SMC_ERROR.SMC_AXIS_NOT_READY_FOR_MOTION
Auf das EtherCat E/A Abbild der Klemme gemapped:
Application.SM_Drive_PosControl.in.bDriveStartRealState = True
Application.SM_Drive_PosControl.in.bRegulatorRealState = True
Application.SM_Drive_PosControl.in.wActPosition
Application.SM_Drive_PosControl.out.iSetVelocity
Application.SM_Drive_PosControl.out.bRegulatorOn
Welche Variablen/Verknüfungen werden für den Inbetriebnahme-Dialog benötigt? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß
Kurt
Hallo Kurt,
ich fürchte ohne Projekt Archiv, kann ich nicht weiterhelfen.
Grüße
Edwin
Hallo Edwin,
Hat leider etwas länger gedauert. Inzwischen habe ich die Inbetriebnahme über SMC_StartupDrive mit zugehörigem Visualisierungstemplate durchgeführt.
Das Projektarchiv mit Dokumentation kann ich gerne im Forum bereitstellen.
Vorher möchte ich aber das Problem mit der Gerätebeschreibung für die Klemme EL7037 klären und hoffe auf deine Hilfe.
Die Gerätebeschreibung "Beckhoff EL7xxx.xml" führt mit CODESYS zu einer fehlerhaften Kanalzuweisung im EtherCat E/A-Abbild. Der Kanal "Velocity" wird auf eine falsche Adresse gelegt. Als Notlösung habe ich die XML Datei für die EL7037 händisch angepasst und die Revisionsnummer auf einen hohen Wert gesetzt. Das ist eine sehr schlechte Lösung die ich nicht in Umlauf bringen möchte.
Entweder ist die originale Beckhoff Gerätebeschreibung fehlerhaft oder die Interpretation der Datei durch CODESYS. Eine nachhaltige Lösung müsste hier ansetzen. Kannst du einen Blick auf die Gerätebeschreibung werfen? Für das Projektarchiv und die gepatchte Gerätebeschreibung kann ich dir gerne einen Link senden.
Gruß
Kurt
Hallo Kurt,
ja schick bitte Projektarchiv ans Store -> Meine Frage -> Bugreport
und bitte die Details (auch welche Version du verwendest usw) beschreiben..
Grüße
Edi