leider habe ich ein Problem mit dem Bootprojekt. Ich habe ein Bootprojekt online erzeugt und trotzdem wird die Wago SPS nach einem Stromausfall nicht neu gestartet. Erst wenn ich mich einlogge und auf Start drücke läuft das Programm wieder. Laut Handbuch mache ich aber nichts verkehrt...
Ich hoffe, mir kann Jemand helfen! Bin Neuling auf dem Gebiet.
Mit freundlichen Grüßen
L. Bergmann
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2014-05-12
Originally created by: Wu Fu
Hallo Lukas,
versuch mal folgendes
Zitat:
der kleine Schiebeschalter unter der Abdeckung wo das Programmierkabel angeschlossen wird, muss nach oben verschoben werden
Hallo liebe Gemeinde,
leider habe ich ein Problem mit dem Bootprojekt. Ich habe ein Bootprojekt online erzeugt und trotzdem wird die Wago SPS nach einem Stromausfall nicht neu gestartet. Erst wenn ich mich einlogge und auf Start drücke läuft das Programm wieder. Laut Handbuch mache ich aber nichts verkehrt...
Ich hoffe, mir kann Jemand helfen! Bin Neuling auf dem Gebiet.
Mit freundlichen Grüßen
L. Bergmann
Originally created by: Wu Fu
Hallo Lukas,
versuch mal folgendes
siehe
http://forum-de.codesys.com/viewtopic.php?f=2&t=3395&p=12025&hilit=schalter#p12025
schöne grüße
Daniel
DAAAANKE!!!! Das ist es gewesen!
Originally created by: Wu Fu
Gerne