Anonymous
2005-11-28
2005-12-02
  • Anonymous - 2005-11-28

    Originally created by: Gast

    Ich habe ein Problem mit der Wago 750-841 in Verbindung mit der ASi-Masterklemme 750-655. Beispiel: Die an den Slave 12 angeschlossenen Taster werden von der Steuerung erkannt (I7.0 und I7.1), die Weiterverarbeitung der Signale ist allerdings nicht möglich. Müssen die Eingangsdaten (wie z. B. bei S7 in einen Speicher geschoben werden PEW7 nach ...) und wenn ja, wie funktionert das bei Codesys?

    Vielen Dank für Eure Antworten, Gruß Michael

     
  • volkerbegemann - 2005-11-30

    Wenn die Daten im Steuerungsprogramm erkannt werden, liegt der Fehler vermutlich in der Art und Weise der Weiterverarbeitung. Bitte mailen sie ihr Program an den Wago Support unter e support@wago.com e .

     
  • Anonymous - 2005-12-02

    Originally created by: Gast

    Ein Anruf bei Wago und das Problem war gelöst. Die Adressen der Slaves können mit I/O-Check gelesen werden. Die Verarbeitung erfolgt wie mit normalen DI/DO. Allerdings muss der Offset je nach nach Einstellung mitberücksichtigt werden. Eine Tabelle findet sich Handbuch zur Masterklemme 750-655.

     