Hallo Leute

Wenn ich den K-Bus OFFLINE "händisch" belege erhalte ich seltsame Adressen:
siehe Codesys3.jpg

Im Vergleich wenn ich das Ganze über Codesys2 mache
siehe Codesys2.jpg

Ich bin der Meinung das muß das selbe sein.
Weiters ist bei einer Belegung von 2x 750-430 es so daß bei der 2. Digitaleingangskarte das WORD vervollständigt wird.
zB: bei der 1. Karte IX4.0 bis IX4.7
bei der 2. Karte IX4.8 bis IX4.15

Das kann ich beim Codesys 3 nicht mal händisch vorgeben, ich kann nur das Kartenbyte zB IB04 vergeben das führt aber zu IX4.0 bis IX4.7 wie soll sich die Adressierung auf IX4.8 bis IX4.15 vergeben

Mit bestem Dank

Mario Greißing


Dateianhänge:
Codesys3.jpg
Codesys3.jpg [ 136.5 KiB | 64 mal betrachtet ]
Codesys2.jpg
Codesys2.jpg [ 117.82 KiB | 64 mal betrachtet ]
Nach oben
   
 Betreff des Beitrags: Re: PFC200 Belegung K-Bus
BeitragVerfasst: Mi Sep 12, 2018 7:02 am 
Offline
Site Admin

Registriert: Mo Sep 05, 2005 8:42 am
Beiträge: 2834
Hallo,

ich würde auf jeden Fall scannen, dann wird defektiv korrekt aufgebaut.
https://www.youtube.com/watch?v=SzhHRlohb58
Ob das ProzessAbbild das selbe in CODESYS V2.3 und V3 würde ich nicht unbedingt Voraussetzen ( klar die einzelnen Klemmen schon)
Es gab auch einen Fehler in den Beschreibungen die mit 3.5SP13 behoben wurde also die Verwedung von 3.5SP13 - oder eben aktuelle Version ist meiner Meinung nach für bestimmte Kbus Klemmen notwendig ( nicht alle Klemmen waren davon betroffen nur bestimmte)

Grüße
Edwin


Nach oben
   
 Betreff des Beitrags: Re: PFC200 Belegung K-Bus
BeitragVerfasst: Mi Sep 12, 2018 7:24 am 
Offline
Häufiger Nutzer
Häufiger Nutzer

Registriert: Di Jul 24, 2007 4:17 pm
Beiträge: 107
Ich täte gerne scannen, aber ...
Wie üblich sind die Klemmen auf der Baustelle bereits eingebaut und das ist ca. 200km entfernt.

Nun MUSS ich das allerdings im Büro vorbereiten, wenn ich es danach scanne, ist das ganze Projekt wahrscheinlich neu zu erstellen und das führt auf jeden Fall zu einem massiven Mehraufwand.

Mg

PS: Ich verwende die V3.5.13.0

PPS: Ich verwende in diesem Fall nur sehr rudimentäre Klemmen:
750-453
750-553
750-430
750-530
und den ModBus-Koppler


Nach oben
   
 Betreff des Beitrags: Re: PFC200 Belegung K-Bus
BeitragVerfasst: Mi Sep 12, 2018 12:44 pm 
Offline
Site Admin

Registriert: Mo Sep 05, 2005 8:42 am
Beiträge: 2834
Hi,
ja solltest ja hier in CODESYS auch die verschiedenen Varianten selektieren können.
Dann wenn du vor Ort bis einfach nochmal scannen und check ob das offline angelegte zum tatsächlichen Aufbau passt.
Ich denke das gibt keinen Mehraufwand.. wüsste nicht genau warum.

Grüße
Edwin


Dateianhänge:
pfc.png
pfc.png [ 147.35 KiB | 34 mal betrachtet ]
Nach oben
   
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste


Sie dürfen keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Sie dürfen Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie dürfen keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de