Hallo Chris,
Zitat:
Weiß jemand welche Auswirkungen das haben könnte?
Im schlimmsten Fall das eine Variable die du in deiner höchsten Prio task verwendet nicht aktuell ist... kannst auch deine POU's einfach
in der höchst Prioren Persistent task aufrufen und deine Task eliminieren...!
Zitat:
- Ist der Persistence Manager sehr rechenintensiv?
nein, erst ist ja darum aufgeteilt in verschiedene Tasks ( klar Files schreiben kosten auf einem PFC ja auch "körner")

Einfach mal plcload im PLCBrowser machen - um den load mit ohne PersistenzManager checken!
SD Karten und zyklisches schreiben ist immer mit vorsicht zu genießen.
Sprich du must eigentlich alle Variablen genua betrachten und folgende Fragen stellen:
Brauche ich diese Variable zyklisch - z.b ein Encoder eingang oder Analog LREAL der sich dauernd ändert
würde ich nicht mir PersistenzManager Zyklisch einstellen sonder der gehört ins NVRAM des PFC's -
Werte die sich nicht oft ändern -> PersistenzManager
Denke so ist das beherrschbar!
Also nicht alles einfach ohne wenn und aber in den PersistenzManager verlagern und automatisch speichern lassen - sondern
einzeln betrachten.
Grüße
Edwin